Discussão Geral => Off-topic => Tópico iniciado por: SerraCabo em 06 de Setembro de 2017, 21:57

Título: Episódio bizarro de (in)segurança
Enviado por: SerraCabo em 06 de Setembro de 2017, 21:57
Há uns meses apareceu-me, no trabalho, um gajo com uma rebarbadora (aprox. 800W) na mão reclamando que tinha feito uma luz enorme (pelas gretas da refrigeração, na trazeira), e que se tinha finado.

Abri a rebarbadora e verifiquei que uma parte de um condutor de uma das bobinas do estator e que vai ligar a uma das escovas se tinha pura e simplesmente volatilizado.

Percebi que aquilo estava bom para o lixo mas testei tudo o que restou e todo parecia estar bem. E fiquei coma  pulga atrás da orelha.

Pedi à restante malta para parar e fui medir as tensões que por ali havia e descobri exactamente naquela tomada, que aparecia, intermitentemente, uma tensão esquisita que rondava os 700V.

700V? Pois. Tratava-se de um circuito de 230V oriundo de um quadro onde havia trifásica. Mas, 700V?

Passada a fase de investigação, o que tinha acontecido?

Havia-se formado um contacto defeituoso num quadro eléctrico. Essa zona, trifásica, alimentava um motor de uns 4KW de um ventilador trifásico (disjuntor só para ele). A jusante dessa zona do circuito havia igualmente uma distribuição monofásica para utensílios de uso geral (com respectivos disjuntores).

Acontece que os motores trifásicos que não tenham que trabalhar próximo da potência máxima contentam-se com duas fases e funcionam. Quando se deu a falha o motor já estava em funcionamento. A falha daquela fase não trouxe consequências notórias ao funcionamento do motor.

O gajo ligou a rebarbadora durante a intermitente ausência da fase em causa e deu-se o fogo de artifício. Porquê? Porque o motor trifásico, no momento em que lhe faltou a fase se comportou perante o circuito em falta como um transformador e injectou (às arrecuas) os tais 700V no circuito onde se ligou a rebarbadora. Sendo um motor trifásico potente, entregou tensão (e intensidade, pois claro) suficientes para volatilizar parte do enrolamento da rebarbadora.

Imagine-se agora que noutra tomada do mesmo circuito estava ligada qualquer coisa manual incapaz de isolar os tais 700V cuja tensão de pico ronda os 1000V?

Tenham cuidado que o diabo anda à solta.
Título: Re: Episódio bizarro de (in)segurança
Enviado por: LVirtual em 07 de Setembro de 2017, 08:02
isso é so porque esse QE geral esta uma boa porcaria.
nessa situaçao os dijustores ou diferenciais que protegiam esses circuitos deveria ter disparado algum deles nem que fosse por sobreaquecimento.

provavelmente ja deveria andar a disparar com alguma regularidade algum dos diferenciais mas provavelmente ia sempre alguem ligar e ficava tudo na boa, "ah, foi so o diferencial que disparou, isto ja ta velho nao nao se aguenta á bomboca..."

Quando falha uma fase um diferencial trifasico tambem dispara porque a DDP em relaçao á terra altera-se numa das fases.
Título: Re: Episódio bizarro de (in)segurança
Enviado por: SerraCabo em 07 de Setembro de 2017, 11:02
Citar
"nessa situaçao os dijustores ou diferenciais que protegiam esses circuitos deveria ter disparado algum deles nem que fosse por sobreaquecimento. "

Não havia qualquer sobrecarga que provocasse um disparo de um disjuntor Térmico) porque o motor trabalha bastante folgado. Não houve qualquer fuga à terra que provocasse o disparo de um diferencial.

Citar
"Quando falha uma fase um diferencial trifasico tambem dispara porque a DDP em relaçao á terra altera-se numa das fases."

Um diferencial não tem essa funcionalidade.

Há aparelhagem capaz de detectar este tipo de encrenca mas raramente é usado por ser extremamente caro.

O estoiro da rebarbadora não provocou qualquer curto circuito nem sobrecarga nem fuga à terra que pudesse ser detectada pelo que quer que fosse (excepto aparelhagens raras muito caras).

Título: Re: Episódio bizarro de (in)segurança
Enviado por: LVirtual em 07 de Setembro de 2017, 11:19
um diferencial trifasico tem que ter todas as fases equilibradas, se uma fase falhar ou por quebra do cabo ou por passagem á terra uma das fases vai desequilibrar o circuito de mediçao interno e fazer disparar o diferencial, até com a falta de neutro ele dispara...
Título: Re: Episódio bizarro de (in)segurança
Enviado por: SerraCabo em 07 de Setembro de 2017, 15:05
Citar
um diferencial trifasico tem que ter todas as fases equilibradas,

Não tem. Um diferencial, mesmo trifásico, não serve para isso.

O que faz um pouco isso é o relé térmico com detecção de quebra de fase. 

Faz isso o detector de falha de fase.

O primeiro (relé térmico), o mais usado, detecta a falha de fase e dispara se o esforço ao veio ultrapassar, talvez (um pouco a olho) os 40%. Se for menos não dispara.
Título: Re: Episódio bizarro de (in)segurança
Enviado por: artur36 em 08 de Setembro de 2017, 01:32
Para analisar correctamente a falha penso que é importante saber em que ponto do quadro eléctrico "apareceu" o mau contacto que supostamente causou o problema, bem como especificar quais is equipamentos de segurança existentes no quadro, para pudermos até que ponto existe (in)segurança real.

Não havia qualquer sobrecarga que provocasse um disparo de um disjuntor Térmico porque o motor trabalha bastante folgado.
O motor até pode estar a trabalhar no vazio que apesar de rodar apenas com 2 fases vai produzir uma sobrecarga em relação ao funcionamento com 3 fases.

Citar
Citar
"Quando falha uma fase um diferencial trifasico tambem dispara porque a DDP em relaçao á terra altera-se numa das fases."
Um diferencial não tem essa funcionalidade.
Há aparelhagem capaz de detectar este tipo de encrenca mas raramente é usado por ser extremamente caro.
O estoiro da rebarbadora não provocou qualquer curto circuito nem sobrecarga nem fuga à terra que pudesse ser detectada pelo que quer que fosse (excepto aparelhagens raras muito caras).

Falha grave que demonstra falta de conhecimento sobre o estado da arte, os relés de monitorização de falha e sequência de fase são bastante comuns e muito usados, quer na indústria quer nos serviços. Como tal também se vendem a preços relativamente acessíveis:
Siemens - 5TT3423 (https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/Product/5TT3423) -  Preço de tabela €91.39; Desconto garantido se procurar de pelo menos 20% pode chegar aos 50% se for um bom cliente da Siemens a comprar.

Só o preço de uma rebarbadora nova de marca reputada paga o relé de segurança.
Título: Re: Episódio bizarro de (in)segurança
Enviado por: SerraCabo em 08 de Setembro de 2017, 11:28
Citar
O motor até pode estar a trabalhar no vazio que apesar de rodar apenas com 2 fases vai produzir uma sobrecarga em relação ao funcionamento com 3 fases.

Não. Se trabalhar em vazio, a sobrecarga de que fala fica muito longe do valor nominal (o do consumo à carga máxima em 3 fases). Do ponto de vista de um disjuntor, tudo continua bem.

Entretanto, noto que percebeu que um diferencial trifásico não serve para detectar falhas de fase.

Citar
Falha grave que demonstra falta de conhecimento sobre o estado da arte, os relés de monitorização de falha e sequência de fase são bastante comuns e muito usados, quer na indústria quer nos serviços.

Se o próprio caro admite que são muito usados, admite, implicitamente, que sabe que são igualmente muito não usados. A falha, não é minha.

Citar
os relés de monitorização de falha e sequência de fase são bastante comuns e muito usados, quer na indústria quer nos serviços. Como tal também se vendem a preços relativamente acessíveis:
Siemens - 5TT3423 -  Preço de tabela €91.39;

Diz, na segunda página do PDF do link que aponta, o seguinte:
   Phase failure detection - No.

Título: Re: Episódio bizarro de (in)segurança
Enviado por: artur36 em 08 de Setembro de 2017, 16:42
Citar
O motor até pode estar a trabalhar no vazio que apesar de rodar apenas com 2 fases vai produzir uma sobrecarga em relação ao funcionamento com 3 fases.

Não. Se trabalhar em vazio, a sobrecarga de que fala fica muito longe do valor nominal (o do consumo à carga máxima em 3 fases). Do ponto de vista de um disjuntor, tudo continua bem.

Entretanto, noto que percebeu que um diferencial trifásico não serve para detectar falhas de fase.
Mais uma vez demonstra que tenta sempre mudar o sentido ao que as pessoas lhe tentam explicar os erros para que possa aprender com eles, continuando a insistir no erro.
Eu nunca falei em valores nominais, eu disse que o funcionamento de um motor trifásico alimentado a apenas 2 fases origina sempre uma sobrecarga não desprezível em relação ao consumo de quando funciona 3 fases.
Eu nunca falei em valores nominais mas sim em valores reais em função da carga.

Entretanto não percebi nada disso com a sua observação, já conheço o funcionamento de um dispositivo diferencial (relé ou interruptor) á muitos anos e sei qual é a sua função.
 A função de um dispositivo diferencial num circuito elétrico é sinalizar uma corrente de defeito que "saí" do circuito para a terra.
P.S.: Normalmente quando o dispositivo diferencial está instalado de sem mais nenhuma função acessória designa-se por relé diferencial, muito usado em potências elevadas em que é mais barato um toro+relé do que um bloco diferencial, ou quando pelo regime de terras obriga a que o corte só ocorra ao segundo defeito. A situação mais comum é o dispositivo diferencial existir associado a um interruptor de corte de circuitos, aí designa-se por interruptor diferencial. Existem também dispositivos diferenciais associados a um disjuntor magnético agrupando a detecção e corte em caso de correntes de fuga com a detecção e corte de sobre-tensões, aí designam-se de disjuntores diferenciais.

Citar
Diz, na segunda página do PDF do link que aponta, o seguinte:
   Phase failure detection - No.
Realmente troquei a referência do relé, mais tarde com tempo já coloco a referência correcta e respectivo preço
Citar
extremamente caro
.
 Entretanto responda às perguntas que deixei anteriormente para melhor pudermos analisar os erros que levaram a danos desnecessários com a falha de fase, e já estão detectados alguns...

Edit para adicionar informações sobre os diferentes tipos de diferenciais, assinalado a vermelho.
Título: Re: Episódio bizarro de (in)segurança
Enviado por: SerraCabo em 08 de Setembro de 2017, 19:30
Citar
Eu nunca falei em valores nominais, eu disse que o funcionamento de um motor trifásico alimentado a apenas 2 fases origina sempre uma sobrecarga não desprezível em relação ao consumo de quando funciona 3 fases.
Eu nunca falei em valores nominais mas sim em valores reais em função da carga.

O caro continua a errar de uma ponta à outra. Se um motor estiver ligado a uma carga que varia, por exemplo, entre 10% e 90% da potência máxima do motor, se ele estiver a funcionar a 20% e lhe faltar uma fase o aumento de corrente nas restantes fases e a esses 20% não chega para ultrapassar os valores calculados para as protecções quando ele trabalha a 90%. O disjuntor não dispara porque essa sua "sobrecarga" é, para o disjuntor, desprezível. Se for de 30% e tiver térmicos com detecção de falha de fase (quase todos são mas só existem ou como opção para um contactor ou para disjuntores bastante mais caros) demora bastante tempo até que o disjuntor se decida.

Acontece ainda que o exemplo que o caro escolheu foi o mais infeliz possível:

Citar
O motor até pode estar a trabalhar no vazio

Em vazio a sobrecarga fica a milhas do valor de disparo. 

Citar
A função de um dispositivo diferencial num circuito elétrico é sinalizar uma corrente de defeito que "saí" do circuito para a terra.

Exactamente, mas não foi isso que o caro afirmou inicialmente. O caro afirmou:

Citar
Quando falha uma fase um diferencial trifasico tambem dispara porque a DDP em relaçao á terra altera-se numa das fases.

O diferencial está-se nas tintas para as DDP. Só lhe interessam as intensidades nos condutores e enquanto ele não concluir que há fugas à terra (quando o somatório das intensidades instantâneas das 3 fases for diferente da intensidade no neutro por ultrapassagem do valor de sensibilidade) ele não dispara.

De acordo com a sua observação inicial, o caro não saberia para que servia um diferencial. A última explicação já demonstra que sim.
Título: Re: Episódio bizarro de (in)segurança
Enviado por: SerraCabo em 08 de Setembro de 2017, 19:36
Citar
P.S.: Normalmente quando o dispositivo diferencial está instalado de sem mais nenhuma função acessória designa-se por relé diferencial, muito usado em potências elevadas em que é mais barato um toro+relé do que um bloco diferencial, ou quando pelo regime de terras obriga a que o corte só ocorra ao segundo defeito. A situação mais comum é o dispositivo diferencial existir associado a um interruptor de corte de circuitos, aí designa-se por interruptor diferencial. Existem também dispositivos diferenciais associados a um disjuntor magnético agrupando a detecção e corte em caso de correntes de fuga com a detecção e corte de sobre-tensões, aí designam-se de disjuntores diferenciais.

Muito bem. O que estamos a falar aplica-se, grosso modo, a qualquer desses casos.
Título: Re: Episódio bizarro de (in)segurança
Enviado por: artur36 em 08 de Setembro de 2017, 20:11
Citar
Eu nunca falei em valores nominais, eu disse que o funcionamento de um motor trifásico alimentado a apenas 2 fases origina sempre uma sobrecarga não desprezível em relação ao consumo de quando funciona 3 fases.
Eu nunca falei em valores nominais mas sim em valores reais em função da carga.

O caro continua a errar de uma ponta à outra. Se um motor estiver ligado a uma carga que varia, por exemplo, entre 10% e 90% da potência máxima do motor, se ele estiver a funcionar a 20% e lhe faltar uma fase o aumento de corrente nas restantes fases e a esses 20% não chega para ultrapassar os valores calculados para as protecções quando ele trabalha a 90%. O disjuntor não dispara porque essa sua "sobrecarga" é, para o disjuntor, desprezível. Se for de 30% e tiver térmicos com detecção de falha de fase (quase todos são mas só existem ou como opção para um contactor ou para disjuntores bastante mais caros) demora bastante tempo até que o disjuntor se decida.

Acontece ainda que o exemplo que o caro escolheu foi o mais infeliz possível:

Citar
O motor até pode estar a trabalhar no vazio

Em vazio a sobrecarga fica a milhas do valor de disparo.

Só é pena que o caro além de não saber compreender correctamente o que lê não conhece o funcionamento de um motor associado a um ventilador, este não tem uma carga importantemente variável  (muito menos entre 10% e 90%) a turbina funciona como uma carga estável para o motor.


Citar
Citar
A função de um dispositivo diferencial num circuito elétrico é sinalizar uma corrente de defeito que "saí" do circuito para a terra.

Exactamente, mas não foi isso que o caro afirmou inicialmente. O caro afirmou:

Citar
Quando falha uma fase um diferencial trifasico tambem dispara porque a DDP em relaçao á terra altera-se numa das fases.

O diferencial está-se nas tintas para as DDP. Só lhe interessam as intensidades nos condutores e enquanto ele não concluir que há fugas à terra (quando o somatório das intensidades instantâneas das 3 fases for diferente da intensidade no neutro por ultrapassagem do valor de sensibilidade) ele não dispara.

De acordo com a sua observação inicial, o caro não saberia para que servia um diferencial. A última explicação já demonstra que sim.

Aqui demonstra o quão cego está para atacar quem tem uma opinião contrária da sua, além de não ser capaz de analisar aquilo que eu digo e tentar compreendê-lo nem sequer olha para quem é o autor da publicação quando vai fazer uma citação.
Se parar um pouco para pensar e reler este tópico vai perceber que eu  Artur36 nunca fiz tal afirmação.
Título: Re: Episódio bizarro de (in)segurança
Enviado por: SerraCabo em 08 de Setembro de 2017, 20:33
Citar
um motor associado a um ventilador, este não tem uma carga importantemente variável 

Quem disse?

Depende, por exemplo, do nº de entradas que estiverem abertas. É como um aspirador. Se tiver o tubo aberto consome mais, se lhe taparem o bocal consome menos (já sei que, de tubo fechado, o motor pode não ventilar o suficiente e acaba por queimar por falta de arrefecimento).

Sendo assim fica-se a saber que o caro percebeu o princípio, que o fenómeno não é detectável pelos disjuntores. e que o seu exemplo de trabalhar em vazio foi infeliz.


Citar
Aqui demonstra o quão cego está para atacar quem tem uma opinião contrária da sua, além de não ser capaz de analisar aquilo que eu digo e tentar compreendê-lo nem sequer olha para quem é o autor da publicação quando vai fazer uma citação.
Se parar um pouco para pensar e reler este tópico vai perceber que eu  Artur36 nunca fiz tal afirmação.

Isso em nada vai contra o facto técnico em si. Por que não referiu a coisa no seu post anterior e só agora se lembra de o referir?

O diferencial serve para aquilo que aqui explicitei e não para o que por aqui se ia afirmando (equilíbrios de fazes e medições de DDP, etc.

Mas, se for necessário, ainda explico mais alguma coisa. Que a malta ande baralhada é que não convém de todo. Ninguém ganha com isso.
Título: Re: Episódio bizarro de (in)segurança
Enviado por: artur36 em 08 de Setembro de 2017, 21:30
Mas, se for necessário, ainda explico mais alguma coisa. Que a malta ande baralhada é que não convém de todo. Ninguém ganha com isso.
Já que diz que está disposto a prestar esclarecimentos pode começar por aqui:

Citar
Para analisar correctamente a falha penso que é importante saber em que ponto do quadro eléctrico "apareceu" o mau contacto que supostamente causou o problema, bem como especificar quais is equipamentos de segurança existentes no quadro, para pudermos analisar até que ponto existe (in)segurança real.

Eu sei que sou chato mas é para que a malta não fique baralhada.
Se mesmo depois de responder a estás dúvidas ainda restar vontade de responder às questões com vista a todos aprendermos e evoluir-mos passe no post irmão mais velho deste e responda às minhas questões que já há dias ignora.
Título: Re: Episódio bizarro de (in)segurança
Enviado por: SerraCabo em 08 de Setembro de 2017, 22:03
Já só de memória, mas, como é típico em instalações alugadas com 20 ... 40 anos, há para todos os gostos, desde quadros caquécticos a relativamente novos. Nalguns deles, os chassis são velhos mas o material é novo, noutros, há material com várias idades.

No caso, de memória, havia um diferencial alimentado pelo corte geral (que alimentava mais fileiras) e o diferencial alimentava, 1 disjuntor trifásico e (talvez) 3 monofásicos.

Tanto quanto me recordo, o problema estava num dos contactos do diferencial.

Em casos mais particulares, acrescentam-se quadros novos mas, mesmo em quadros recentíssimos, cheios de certificados, continua a ser assim.

Mais, no meio disto tudo, com tanta regulamentação, continuam a ser regulamentar pendurarem-se disjuntores monopolares em diferenciais (naturalmente) e a porra é que quando há um encosto à terra, é o pandemónio para se descobrir a origem.
Título: Re: Episódio bizarro de (in)segurança
Enviado por: artur36 em 08 de Setembro de 2017, 22:16
@SerrCabo
Siemens Relé avançado para detecção de sequência e presença de fases:
3UG4513-1BR20 (https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/Product/3UG4513-1BR20)

Das características:

Citar
General technical data:
Display version:                   - LED Yes
Product function
? undervoltage detection               - Yes
? Overvoltage detection                 - No
? phase sequence recognition         - Yes
? Phase failure detection                - Yes
? Phase unbalance                         - Yes
? Overvoltage detection 3 phase     - No
? undervoltage detection 3 phases  - Yes
Preço de tabela                              - €133.32
Descontos os mesmos ditos antes, sempre dependentes do fornecedor e da relação entre fornecedor\cliente.

Um pouco mais caro que o anterior mas mesmo assim acho que ambos concordamos que não é de todo extremamente caro.

Citar
Citar
Falha grave que demonstra falta de conhecimento sobre o estado da arte, os relés de monitorização de falha e sequência de fase são bastante comuns e muito usados, quer na indústria quer nos serviços.
Se o próprio caro admite que são muito usados, admite, implicitamente, que sabe que são igualmente muito não usados. A falha, não é minha.
Não, como disse são bastante comuns e muito usados, em parte nenhuma do mundo muito usados implica muito não usados. São grandezas inversamente proporcionais, pelo que quanto mais usados menos "não usados". A falha mais grave nem é o serem muito ou pouco usados, mas sim o facto de dizer que:
Citar
Há aparelhagem capaz de detectar este tipo de encrenca mas raramente é usado por ser extremamente caro.
Portanto até está minimamente dentro do estado da arte para saber que os mesmos existem e que permitiam evitar futuros acidentes iguais a esse na instalação mas mesmo assim não se deu ao trabalho de verificar os preços para analisar a relação custo\beneficio.
A instalação não prever esse tipo de protecções por si só não é o problema, agora de detectar uma avaria potencialmente grave:
Citar
Imagine-se agora que noutra tomada do mesmo circuito estava ligada qualquer coisa manual incapaz de isolar os tais 700V cuja tensão de pico ronda os 1000V?
Saber que existem soluções para reduzir esse risco e nem sequer se preocupar em verificar se o beneficio não justifica o custo, essa sim é a maior e mais grave falha: Não aprender com os erros e não corrigir uma falha grave de segurança para a instalação e para os seus utilizadores.
Título: Re: Episódio bizarro de (in)segurança
Enviado por: artur36 em 08 de Setembro de 2017, 22:41
Isso em nada vai contra o facto técnico em si. Por que não referiu a coisa no seu post anterior e só agora se lembra de o referir?
O diferencial serve para aquilo que aqui explicitei e não para o que por aqui se ia afirmando (equilíbrios de fazes e medições de DDP, etc.

Nesta sua resposta que transcrevo abaixo faz 3 citações minhas portanto depreendo que a última frase sua é directamente para mim, mas se a reler bem vai concerteza reparar que em lado nenhum o caro faz referência a eu estar a dizer neste tópico que a função do diferencial era alguma outra que não a detecção de correntes de fuga à terra. A única coisa que insinua é que eu percebi consigo no decorrer no tópico qual era essa função, insinuação essa que eu refutei. Até porque basta irmos ver ao irmão gémeo deste tópico (que por acaso é uns dias mais velho) para perceber que eu desde o início tenho conhecimento da função do interruptor diferencial e da sua importância para a prevenção dos contactos acidentais com elementos energizados (na grande maioria dos casos o diferencial tem uma atitude preventiva porque dispara muito antes de qualquer toque) e quando o contacto existe o diferencial está lá para na medida do possível mitigar os danos causados.

Citar
O motor até pode estar a trabalhar no vazio que apesar de rodar apenas com 2 fases vai produzir uma sobrecarga em relação ao funcionamento com 3 fases.

Não. Se trabalhar em vazio, a sobrecarga de que fala fica muito longe do valor nominal (o do consumo à carga máxima em 3 fases). Do ponto de vista de um disjuntor, tudo continua bem.

Entretanto, noto que percebeu que um diferencial trifásico não serve para detectar falhas de fase.

Citar
Falha grave que demonstra falta de conhecimento sobre o estado da arte, os relés de monitorização de falha e sequência de fase são bastante comuns e muito usados, quer na indústria quer nos serviços.
Se o próprio caro admite que são muito usados, admite, implicitamente, que sabe que são igualmente muito não usados. A falha, não é minha.
Citar
os relés de monitorização de falha e sequência de fase são bastante comuns e muito usados, quer na indústria quer nos serviços. Como tal também se vendem a preços relativamente acessíveis:
Siemens - 5TT3423 -  Preço de tabela €91.39;
Diz, na segunda página do PDF do link que aponta, o seguinte:
   Phase failure detection - No.

Título: Re: Episódio bizarro de (in)segurança
Enviado por: SerraCabo em 08 de Setembro de 2017, 22:42
Citar
3UG4513-1BR20

Mas, isso é um relé. Não precisa de um contactor ou de um disjuntor controlável por relé que têm custos? (ainda não li o datasheet)

Citar
Saber que existem soluções para reduzir esse risco e nem sequer se preocupar em verificar se o beneficio não justifica o custo, essa sim é a maior e mais grave falha

E, agora imagine, em todos os circuitos de todos os quadros haver todo o tipo de protecções disponíveis no mercado apenas para evitar as encrencas possíveis de acontecer em cada caso. Parece-lhe viável?

Sabe, tão bem como eu, que os quadros são feitos em primeiro lugar por causa de curto-circuitos, depois acrescenta-se o diferencial para evitar encrencas de segurança pessoal E/OU evitar que fugas de baixa/média magnitude possam provocar males maiores não pessoais (quando o motor é grande o diferencial não o vai salvar se meter inadvertidamente os dedos onde não deve porque o diferencial não pode ser de grande sensibilidade) e, regra geral as restantes protecções só são instaladas se os equipamentos forem muito caros ou, se não forem caros, se coisas caras estão dependentes do bom funcionamento deles. É assim que as coisas se fazem no mundo real e dentro das normas.

Quantas empresas alimentadas a cabo subterrâneo têm no quadro geral protecção contra raios sem saberem que a 500m é possível que um raio atinja um troço que não é subterrâneo? É um perigo potecial. Generaliza-se a instalação da coisa pata todos?

E, quanto a mim, a coisa mais desprezada é aquela que provoca mais explosões em quadros: a escolha do disjuntor em função do poder de corte dos disjuntores. Ninguém liga peva à coisa. O disjuntor explodiu? Foi um "encosto".


Título: Re: Episódio bizarro de (in)segurança
Enviado por: SerraCabo em 08 de Setembro de 2017, 22:52
Na « Reply #5 on: Today at 01:32 »

porque inclui o caro a minha resposta onde digo "Um diferencial não tem essa funcionalidade."? Bastaria, nessa altura, não incluir essa citação e já não havia confusão. Ela está lá o caro deixou-a passar ao lado e que conclusão pretendia que eu tirasse?

Talvez seja de citar blocos mais pequenos.

Quanto ao custo, começos pelos 80, já subiu para 120 e parece-me que não vai ficar por aí. E ainda falta saber se deve ser sistematicamente instalado ou apenas nalguns casos e, nessa altura, quais casos. Depois, veremos o espaço que tudo isso ocupa.
Título: Re: Episódio bizarro de (in)segurança
Enviado por: artur36 em 09 de Setembro de 2017, 01:12
Citar
um motor associado a um ventilador, este não tem uma carga importantemente variável 
Quem disse?
Digo-lhe eu enquanto electricista e técnico de automação com 2,5 anos de trabalho numa empresa de AVAC em que era eu o responsável por todos os trabalhos eléctricos em obra desde a definição de caminhos de cabo até à assistência ao cliente nos primeiros tempos após a entrega da mesma.
Tendo em conta que a equipa eléctrica normalmente era apenas eu e um ajudante fui realizei nesses2,5 anos a instalação, ligação eléctrica, regulação de todos os accionamentos, ensaios funcionais e comissionamento de dezenas de ventiladores accionados (quer directamente, como moto-redutor ou corrreias) por motores dos mais variados tipos (gaiola de esquilo, EC, Dahlander...) e com potências que foram dos 0,37kW até aos 15kW (isto em motores gaiola de esquilo e Dahlander, os restantes eram por norma de potência reduzida)
Decorrente desta experiência tenho plena consciência e confiança (https://lusorobotica.com/index.php?topic=9170.msg102894#msg102894) (seguir o link para esclarecer as dúvidas sobre o significado e diferenças destas duas palavras bem como a maneira como se relacioname entre si) para lhe dizer que a carga tem uma variação desprezável para o caso em estudo. Vamos lá a explicar (quem aprender não tem nada que agradecer, quem não compreender alguma coisa pergunte que eu tento explicar melhor, quem achar erros demonstre-os para poder-mos todos analisar):

 - Primeira coisa a saber é que um VENTILADOR é diferente de um COMPRESSOR, o segundo implica que o ar não possa voltar para trás no circuito para que haja um aumento da pressão. No caso do segundo tal não é necessário pois o sistema só necessita de criar movimento e não necessáriamente pressão, mesmo quando o objectivo do sistema é criar pressão esta é diminuta.
Citar
Depende, por exemplo, do nº de entradas que estiverem abertas. É como um aspirador. Se tiver o tubo aberto consome mais, se lhe taparem o bocal consome menos (já sei que, de tubo fechado, o motor pode não ventilar o suficiente e acaba por queimar por falta de arrefecimento).
- Imaginemos o pior caso na insuflação (movimentar ar de um espaço "exterior" para o espaço a "tratar"), não existe qualquer saída de ar. Pode-lhe parecer contra-producente mas isto não é uma condição de falha mas sim um dos sistemas de ventilação muito utilizado em edifícios de serviços com grande afluência de público e em algumas industrias e nas construções novas de edifícios residênciais de grande altura. A este sistema chama-se sala\espaço com pressurização positiva e é o único caso em que é criada um pequeno diferencial de pressão entre o "exterior" e o "interior", basicamente é  um air-lock, o objectivo é garantir que não existe contaminação do ar dentro de um espaço e os seus usos mais normais são garantir espaços livres de fumo para escapatória em caso de incêndio (caixas de escada ou de elevador), garantir a esterilidade de espaços fechados (blocos operatórios por exemplo) impedindo a entrada de ar contaminado para a sala depois de esta ter sido esterelizada, garantir salas limpas nas mais variadas industrias aqui é usada uma câmara intermédia (o verdadeiro airlock) para que qualquer passagem de pessoas objectos não contamina o espaço por muito grande e demorada que a abertura seja (neste caso a câmara intermédia é mantida a uma pressão ligeiramente superior à do espaço contaminado, e ligeiramente inferior à do espaço a manter limpo, sempre que uma porta é aberta o diferencial de pressão garante que só existe movimento de ar do espaço limpo para o contaminado e nunca ao contrário).
        - Neste caso uma vez que é grandemente usado como modo de funcionamento e não condição de falha torna-se claro que não pode ser prejudicial para o motor.
        - O que acontece é que ao aumentar a pressão do lado da insuflação o ar pára no centro da turbina centrífuga pois esta não consegue funcionar como válvula anti-retorno a partir de uma certa pressão.
        - O motor não entra em esforço significativo pois como não existe movimento de ar na turbina ficando este a rodar dentro de uma bolsa de ar "estática".
 - O pior caso na extração (movimento de ar em sentido contrário ao da insuflação) é também ele com todas as bocas fechadas, mas neste caso como o movimento do ar é no sentido contrário o que acontece é uma diminuição brusca de pressão na aspiração e essa sim leva o ventilador a situações de esforço com aumento de carga sobre o motor, esta carga mesmo assim não será capaz de a curto prazo fazer disparar um normal disjuntor de protecção da instalação (ambos sabemos que por norma os disjuntores presentes no quadro apenas se destinam a evitar que os "fios derretam"), por essa mesma razão é que os regulamentos (leia-se boas práticas do sector, recomendações dos fabricantes quer do ventilador como um todo quer do motor...) são claros quando dizem que ao instalar o ventilador se deve garantir a protecção devida para estes para além da protecção da instalação e dos utilizadores.
 - Nos casos de carga intermédia do ventilador (algumas bocas/registos abertas e outras fechadas) a carga neste será  minimamente constante na insuflação e no caso da extração será também minimamente constante nas proximidades do ponto de funcionamento para o qual o ventilador foi calculado, se o ventilador tiver sido devidamente dimensionado e estiver pensado para accionamento directo da rede a carga sobre o motor variará muito pouco sendo desprezível, se as diferenças de carga do ventilador forem muito grandes (um ventilador com um enorme caudal para muita bocas de aspiração que serão abertas\fechadas de forma aleatória sem qualquer relação entre si) o accionamento deverá ser sempre feito com recurso a variação da velocidade em vários estágios e com as devidas protecções.

Ora vamos lá agora falar dos erros que detectei neste incidente (pelo que entendi não existiram vitímas para além da rebarbadora que afinal até era dispensável):

Protecções
Acho que é claro para todos que a instalação não dispunha de protecções capazes de evitar o incidente.
Existem protecções capazes de evitá-lo? Sim existem, aqui ficam enumeradas com uma pequena descrição do funcionamento (sem uma ordem específica pois todas elas têm a sua importância):
 - Manutenção preventiva, o aparecimento de maus contactos num circuito eléctrico é sempre perigoso, não sei a origem ao certo dele mas o mais normal é por falha do aperto dos condutores, as ligações por parafuso pelos efeitos térmicos da passagem de corrente têm tendência a afrouxar, e como tal devem ser alvo de manutenção preventiva ou seja reaperto periódico. Os regulamentos estabelecem que esse reaperto deve ser feito periódicamente. ABB (http://www.prismapor.pt/admin/RECOMENDACOES%20PARA%20INSTALACAO%20DE%20QUADROS%20ELECTRICOS.PDF)
 - Separação correcta dos circuitos no quadro eléctrico, a separação não deve ser só para cumprir os limites máximos de corrente mas também permitir a correcta compartimentação dos circuitos para que não se produza uma falha catastrófica que se propaga por toda a instalação. Pequeno exemplo não exaustivo, cada elemento tentará representar um nível na instalação total, para um edificio industrial.
       - Zonas administrativas separadas das zonas de fabrico;
       - As alimentações directas a máquinas separadas das restantes;
       - As alimentações trifásicas separadas das alimentações monofásicas;
       - Os circuitos de alimentação separados dos circuitos de iluminação;
       - Os circuitos de zonas húmidas (casas de banho) separadas das restantes;
       - Esta separação não só evita a propagação da falha como permite selectividade no disparo das protecções e consequentemente uma localização da fonte do problema mais célere.
 - Protecção correcta dos equipamentos seguindo todas as normas\regulamentos legais bem como as recomendaçoes do fabricante.
 - Protecção correcta do motor do ventilador com um disjuntor-motor regulado para o consumo real do ventilador em funcionamento, algo deste género https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/Product/3RV2021-1HA10 (https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/Product/3RV2021-1HA10)
 - Protecção contra a flaha de fases ou erro na sequência destas, isto é especialmente importante em máquinas com mototres trifásicos "móveis" que estão sujeitas a serem ligadas em circuitos com fases trocadas e inverterem o seu sentido de funcionamente.
 - Protecção contra falhas por arco eléctrico, pelo que são equipamentos recentes caros e da siemens por exemplo só existem mono-fásicos, este https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/Product/5SM6011-1XX02 (https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/Product/5SM6011-1XX02) custa €197.23 de tabela.
Título: Re: Episódio bizarro de (in)segurança
Enviado por: LVirtual em 09 de Setembro de 2017, 09:21
quem falou nos diferenciais fui eu e deixo aqui um documento muito explicito em que um diferencial trifasico detecta um equipamento a trabalhar apenas em duas fases. Num diferencial monofasico isso ate pode ser verdade porque so tem uma fase para medir. num trifasico tem que medir todas.

deixo aqui como citaçao o ultimo paragrafo do mesmo documento:
Citar
          Princípio de Funcionamento
    O Interruptor DR mede permanentemente a soma vetorial das correntes que percorrem os condutores de um circuito. Se o circuito elétrico estiver funcionando sem problemas, a soma vetorial das correntes nos seus condutores é praticamente nula. Ocorrendo falha de isolamento em um equipamento alimentado por esse circuito, irromperá uma corrente de falta à terra. Quando isto ocorre, a soma vetorial das correntes nos condutores monitorados pelo DR não é mais nula e o dispositivo detecta justamente essa diferença de corrente. Da mesma forma, se alguma pessoa vier a tocar uma parte viva do circuito protegido, a corrente irá circular pelo corpo da pessoa, provocando igualmente um desequilíbrio na soma vetorial das correntes. Este desequilíbrio será também detectado pelo DR tal como se fosse uma corrente de falta à terra.

http://old.weg.net/br/Produtos-e-Servicos/Controls/Protecao-de-Circuitos-Eletricos/Interruptores-Diferenciais-Residuais-DRs-RDW (http://old.weg.net/br/Produtos-e-Servicos/Controls/Protecao-de-Circuitos-Eletricos/Interruptores-Diferenciais-Residuais-DRs-RDW)

Título: Re: Episódio bizarro de (in)segurança
Enviado por: artur36 em 09 de Setembro de 2017, 09:39
quem falou nos diferenciais fui eu e deixo aqui um documento muito explicito em que um diferencial trifasico detecta um equipamento a trabalhar apenas em duas fases. Num diferencial monofasico isso ate pode ser verdade porque so tem uma fase para medir. num trifasico tem que medir todas.

Lê bem o texto, em lado nenhum fala em detectar falhas no balanceamento da corrente (é o que acontece se o motor fica sem uma fase, ela deixa de ter uma corrente semelhante á que circula nas outras fase). Numa minha resposta anterior em que falo dos vários dispositivos diferenciais digo lá que um deles é o relé diferencial que é muito usado em dispositivos de grande potencia associado a um toro, este toro (somador) funciona como um transformador de corrente mas para todos os condutores (que não de proteção) simultaneamente somando assim as correntes vetoriais, se o módulo do resultado da soma for superior ao valor definido é activado o alarme. Ele nem sequer mede as fases de forma independente pelo que não poderia saber do desiquilíbrio.
Título: Re: Episódio bizarro de (in)segurança
Enviado por: LVirtual em 09 de Setembro de 2017, 10:05
na soma vectorial entram as tres fases, se uma delas faltar o resultado é alterado.

é facil de ver sem fazer grandes contas.
Temos o mecanismo a verificar a fazer a soma vectorial entre cada fase e a terra.
essa mediçao nao é independente de fase para fase. se uma das fases passa a ter o mesmo valor do ponto de referencia, o resultado é alterado nao?
Título: Re: Episódio bizarro de (in)segurança
Enviado por: artur36 em 09 de Setembro de 2017, 10:17
na soma vectorial entram as tres fases, se uma delas faltar o resultado é alterado.

é facil de ver sem fazer grandes contas.
Temos o mecanismo a verificar a fazer a soma vectorial entre cada fase e a terra.
essa mediçao nao é independente de fase para fase. se uma das fases passa a ter o mesmo valor do ponto de referencia, o resultado é alterado nao?
Nenhum dispositivo diferencial mede o que quer que seja em relação à terra, nem sequer está ligado de qualquer maneira à terra. Se uma fase passa a estar ligada á terra vai-se comportar como um curto-circuito entre a rede eléctrica de "potência infinita" á terra e como tal a corrente vem da rede elétrica passa através da fase num sentido no diferencial e "vai para a terra" nunca voltando a passar no diferencial em sentido contrário para anular o seu valor na soma total. A falta de fase apenas quer dizer uma interrupção da ligação entre a rede elétrica é o motor, o diferencial não detecta nada porque a corrente contínua a retornar à rede através dele mas em sentido contrário, pelas outras fases ou pelo neutro no caso de uma ligação em Estrela aterrada (também esta é uma forma de segurança contra falha de fases mas nunca a vi ser utilizada até porque actualmente a grande maioria dos motores são ligados em triângulo).
Título: Re: Episódio bizarro de (in)segurança
Enviado por: LVirtual em 09 de Setembro de 2017, 10:28
Artur, já entendi. ;)
Título: Re: Episódio bizarro de (in)segurança
Enviado por: SerraCabo em 09 de Setembro de 2017, 10:34
artur36:

O ventilador empurra ar de vários locais para outro. A tubagem nesses vários locais pode estar aberta ou fechada. Se todas estiverem fechadas, o ventilador trabalha praticamente em vazio. Se tiverem todas abertas, há esforso significativo e consumo.

É como o caso do aspirador. O resto da conversa é gira mas está completamente fora do contexto.

artur36:
Citar
Acho que é claro para todos que a instalação não dispunha de protecções capazes de evitar o incidente.

Nem para este nem para umas centenas de outros conhecidos imagináveis, desconhecidos. As instalações são apenas feitas para proteger dos tipos de problemas que alguém decide, face à missão da coisa, serem ou não importantes, expectáveis, prováveis ... etc, etc. De outra forma cada circuito teria todas as protecções possíveis e imagináveis.

O resto é prelecção muito gira mas nada tema  ver com o assunto.

ACTUALIZAÇÂO:
Exactamente como diz o artir36 (eu estava a escrever esta quando ele enviou a outra)

LVirtual:
Citar
quem falou nos diferenciais fui eu e deixo aqui um documento muito explicito em que um diferencial trifasico detecta um equipamento a trabalhar apenas em duas fases.

Isso não está na definição.

LVirtual:
Citar
na soma vectorial entram as tres fases, se uma delas faltar o resultado é alterado.

E a corrente no neutro passa a corresponder exactamente ao novo valor dessa nova soma vectorial. Não havendo fuga não há diferença. Se houver corrente apenas numa fase, 'falham' duas fases, a corrente no neutro é igual e ele não dispara.

O diferencial não detecta falhas de fase.

Há milhares de milhões de diferenciais a trabalhar da seguinte forma: Diferencial trifásico recebe corrente de um interruptor geral e envia-a a três disjuntores monofásicos independentes que por sua vez alimentam 3 circuitos independentes. Seja qual for a combinação de cargas (uns a consumir menos, outros mais, outros nada, seja o que for) nesses circuitos, não havendo fuga à terra o diferencial não dispara.

Título: Re: Episódio bizarro de (in)segurança
Enviado por: LVirtual em 09 de Setembro de 2017, 10:39
Serra, ja tinha respondido atras, a minha confusao era se a mediçao era feita entre cada fase e o neutro e se entre a soma de todas as fazes com o neutro. ;) depois lembrei-me do proprio nome da coisa "soma vectorial" ;)
depois corrigi com a minha resposta ao Artur
Título: Re: Episódio bizarro de (in)segurança
Enviado por: SerraCabo em 09 de Setembro de 2017, 10:42
Sim :) Eu já tinha corrigido acima por ser uma troca de 'timmins' nos posts. Aquilo a que se chamas conversa cruzada que, nestes casos, é quase inevitável.
Título: Re: Episódio bizarro de (in)segurança
Enviado por: artur36 em 09 de Setembro de 2017, 10:46
Artur, já entendi. ;)
Como dizia um antigo professor meu é um desconhecimento/confusão bastante comum (infelizmente) para quem está a entrar no "mundo das correntes fortes" (ele gostava de se referir á electrónica/electricidade como correntes fortes/fracas)  da mesma maneira que os disjuntores "normais" de quadro, ao contrário do que os "iniciantes" pensam, apenas servem para proteção da instalação e não dos equipamentos a ela ligados.

Da mesma maneira na electrónica existe a confusão da condução dos semi-condutores (been there; done that), este começa a conduzir por diferença de potencial entre os seus "terminais" mas contínua a conduzir pela corrente que o atravessa e não pela tensão.
Título: Re: Episódio bizarro de (in)segurança
Enviado por: LVirtual em 09 de Setembro de 2017, 10:52
Sim :) Eu já tinha corrigido acima por ser uma troca de 'timmins' nos posts. Aquilo a que se chamas conversa cruzada que, nestes casos, é quase inevitável.

pois...
Título: Re: Episódio bizarro de (in)segurança
Enviado por: artur36 em 09 de Setembro de 2017, 11:11
artur36:
É como o caso do aspirador. O resto da conversa é gira mas está completamente fora do contexto.
artur36:
Citar
Acho que é claro para todos que a instalação não dispunha de protecções capazes de evitar o incidente.
Nem para este nem para umas centenas de outros conhecidos imagináveis, desconhecidos. As instalações são apenas feitas para proteger dos tipos de problemas que alguém decide, face à missão da coisa, serem ou não importantes, expectáveis, prováveis ... etc, etc. De outra forma cada circuito teria todas as protecções possíveis e imagináveis.
O resto é prelecção muito gira mas nada tema  ver com o assunto.
Estou no telemóvel pelo que não posso desenvolver muito, e ontem pelo avançado da hora deixei a explicação a meio mas mais logo contínuo e explico melhor. De qualquer das formas tem tudo a ver com projecto do sistema e com protecções e completamente aplicável ao seu caso.

Se como é óbvio não se pode garantir segurança para os riscos desconhecidos da ciência (pode dar-se o caso de o novo risco que se desconhece já ser evitado com as proteções existentes). Quanto aos riscos conhecidos pela ciência estes não se podem nunca ignorar, têm de ser no mínimo avaliados na relação custo benefício antes de decidir aplicar as proteções respectivas.
Quanto ao caso em estudo basta consultar os fabricantes, quer do ventilador (conjunto motor/turbina) quer do motor, que estes lhe dirão que a protecção específica para o motor é sempre obrigatória, esta protecção deve ser contra sobre-cargas com recurso a disjuntores-motores devidamente regulados para o funcionamento do sistema e/ou com recurso a termistor incorporado no motor, além disso devem ser tomadas todas as medidas necessárias para garantir a presença constante das 3 fases.
Esta última faz-se normalmente por detecção de presença e sequências de fases na entrada da alimentação e pela manutenção preventiva da instalação para garantir continuidade absoluta em todo o circuito.
Título: Re: Episódio bizarro de (in)segurança
Enviado por: SerraCabo em 09 de Setembro de 2017, 12:46
Citar
Quanto aos riscos conhecidos pela ciência estes não se podem nunca ignorar, têm de ser no mínimo avaliados na relação custo benefício antes de decidir aplicar as proteções respectivas.

Esta frase explica tudo pelo que tem de contraditório. É a relação custo-benefício que determina o que é deixado de fora ou não.

Neste contexto, só pode ser ignorado (deixado de fora) o que é do conhecimento existente, seja científico ou não porque há ainda  coisas que acontecem, sabe-se que acontecem,  não se sabe bem o que é, não são inicialmente coisa científica, mas sabe-se que em determinadas circunstâncias podem ser evitadas ... mas aqui entramos no domínio da filosofia pelo campo onde não pretendo mais que aflorar por ser irrelevante neste caso. Estes casos acabam muitas vezes por serem desvendados (passando a coisa científica no mínimo porque alguém resolve tentar trabalhar cientificamente o fenómeno), mas outras vezes permanecem no domínio do 'bruxedo'. Um destes casos foi aquele dos raios (trovoada) em forma de bola que rodopiam e 30 por uma linha. Hoje sabe-se o que são, durante muito tempo até se duvidava da veracidade dos relatos.

Há um custo benefício e, nessa avaliação, sabe-se que casos hipoteticamente raros ficam de fora. Este é um deles e a dificuldade que houve aqui em perceber-se o que relatei e qual a solução para hipoteticamente o resolver (coisa que nem pretendia inicialmente) foi de tal ordem que fica claramente demonstrado que se trata de um caso raro.

Hoje, especialmente com a introdução de electrónica para controlo desses motores, (ainda porque motores trifásicos de alguma dimensão podem ser controlados por controladores alimentados monofasicamente) esses cuidados de segurança acabam no papo do controlador onde, grosso modo, a programação resolve essa coisa toda.

Já agora, os variadores de velocidade trazem problemas aos rolamentos de alguns motores, especialmente motores mais antigos. E esta? :)