Boa noite,
encomendei um termoacoplador do tipo k, à temperatura ambiente tem 10ohm de resistencia
para ligar ao arduino meti em série com uma resistência de 10ohm, mas ao aquecer tenho uma variação mínima.
Qual o melhor esquema de ligação? uma ponte de resistências?
-
Eu o sensor de temperatura (de 3 pinos) que usei foi numa montagem muito simples e só o alimentei com 5 volts e depois li com uma porta analógica.
-
não é só de 2,
tem um terminal azul e outro vermelho
http://www.ebay.com/itm/290897352148?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 (http://www.ebay.com/itm/290897352148?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649)
-
Um termo-par precisa ou de uma amplificação e linearização do sinal, ou então usas um IC feito para os ler, tens os MAX31855 que é ligar termo-par e ler os dados digitais como tens chips da AD que te permitem fazer isso, se não uma referência, um op-amp de instrumentação e mais um ou outro bicho e uns passivos e está feito, tambem o podes ler com um ADS1118 que é um adc de 16 bits com PGA interno, aconselho-te a ler mais sobre termo-pares..
http://en.wikipedia.org/wiki/Thermocouple (http://en.wikipedia.org/wiki/Thermocouple)
-
Isto é daqueles semi-conductores que temuma resistencia que varia com a temperatura certo? Tipo termistor?
-
Lê o link da wikipédia, não é semicondutor nenhum, são dois metais diferentes, efeito de Seebeck.
-
Lê o link da wikipédia, não é semicondutor nenhum, são dois metais diferentes, efeito de Seebeck.
a ok. pensava que eram aqueles mais simples que até tem um curva caracteristica de uma exponencial.
Vou ver se vejo esses
-
Ainda pensei que o próprio arduino amplificasse o sinal, mesmo com uma ponte. Mas vou tratar de lhe fazer um AMP OP, ou o max
-
Boas,
O melhor, na minha opinião, era o antigo MAX6675 mas está em fim de vida.
Tens agora o _MAX31855 (que no caso de um termopar tipo K é o _MAX31855KASA), basicamente o MAX faz tudo,
compensação da temperatura (sem necessidade de um sensor extra para tal) e digitalização, infelizmente o _MAX31855
é mais susceptível ao ruído que o seu antecessor, mas nada que um cond. de 10nF entre as linhas do termopar não
resolva.
Os valores obtidos com o MAX31855 podem ser influenciados pela temperatura do IC, convém manter o mesmo
afastado da fonte de calor a analisar, de resto aconselho vivamente o MAX31855.
PS: A solução AMP OP pode requerer um sensor extra para efectuar a compensação da variação de temperatura.
Abraços,
PA