• Welcome to LusoRobótica - Robótica em Português.
 

Actuacao directa de reles VS actuacao optoisolada reles

Started by KammutierSpule, 11 de May de 2014, 16:39

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

KammutierSpule

Viva trago uma duvida!

Alguem tem a opiniao porque ha placas de reles, que recorrem a uma dupla protectao para actuacao dos reles? (com uso a optocouplers).
Nao se trata de uma proteccao redundante?

Dado que a actuacao do rele vai ser feita por DC, o DC pode na mesma ser partilhado (massas partilhadas) com o lado do actuador. Existem maneiras de proteger as duas partes DC, sendo que a maneira de usar optocouplers me parece exagerada em muitas situacoes, quando apenas zenners/diodos/PTC seriam suficientes para proteger.

Opinioes?

Obrigado!

jm_araujo

Essas placas já feitas costumam ser para arduinos e afins, que a alimentação muito limitada (se for por USB, max 500mA).
Com essa separação podes alimentar os relés com outra fonte sem te preocupares com ground-loops e outros problemas.
E por exemplo se estiveres a usar ADCs não vais querer relés na mesma alimentação.
Além disso um optoacoplador custa 0,15€ mesmo sem ser em quantidade, e garantes imediatamente isolamento até uns KV (se não fizerem cagada a desenhar a PCB e mantiverem as massas isoladas).

Overkill? Provavelmente em muitos casos, mas a relação custo-benefício é favorável...

senso

Podem estar a usar os optos como drive transistor, dado a quantidade de chips super fixes que existem no mercado chines, não me admirava que haja alguma marca a fazer optos com transistor para relés pequenos e diodo de free wheling tudo dentro do mesmo package por meia duzia de centimos, ou menos.
Avr fanboy

KammutierSpule

obrigado pelos comentarios.

Ha alguns designs ai pela web, que massa e alimentacao sao ambas partilhadas pela logica e potencia. O que nao faz grande sentido para mim.
A usar optocopladores, deveria ser usado duas alimentacoes diferentes.


ivitro

Quote from: jm_araujo on 11 de May de 2014, 17:16
E por exemplo se estiveres a usar ADCs não vais querer relés na mesma alimentação.

mas por causa do Vcc ou do GND? Não entendia muito bem :s

senso

É a mesma coisa, tens picos/quedas de tensão e corrente quando ligas e desligas o relé, possivelmente algum acoplamento magnético de ruido entre os contactos e a bobine, se bem que não é com uma adc de 10 bits que vais ver alguma coisa.
Avr fanboy

KammutierSpule

Obviamente, é bom ter um modulo de reles "robusto", mas, também é boa politica quem faz o design de uma parte analogica, se precaver contra problemas de ruido de outras fontes.