• Welcome to LusoRobótica - Robótica em Português.
 

duvida escolher um varistor

Started by vasco, 15 de March de 2020, 10:32

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

vasco

Bom dia,

Qual é o valor importante para escolher um varistor para por antes de uma fonte AC->DC ?

É a coluna Vac ? Ou seja, tenho que usar pelo menos um 07-361 ou 07-391. um 07-241 não chega, percebi bem ?

~----[fuse]-----+------~
             varistor
~---------------+------~

Esta a fazer-me confusão, recuperei vários varistors de fontes de alimentação ATX e nenhum parece ser apropriado para ligar aos 220V, tenho um 07k300, um 07-241 e um 07-271, na altura evidentemente que não tentei ver como estavam ligados, é perfeitamente possivel que não estivessem ligados na zona dos 220V.

tks.
Stupid men are often capable of things the clever wouldn't dare to contemplate.

KammutierSpule

Os Varistors sao especificados inicialmente pela tensao de funcionamento.
Se e' aplicado na entrada da rede electrica, tem de ser um 220VAC + tolerancia da rede (nao sei de cor)

Depois disso, o varisto serve para aguentar com picos de tensao e absorver o choque (eg durante descargas electricas de trovoada)
O valor para essa capacidade de absorcao, depende da norma a que se esta a proteger.

Se nao estas a seguir nenhuma norma, coloca um com tensao acima do funcionamento nominal (com atencao as tolerancias) e o maior que tiveres :)

SerraCabo

Eu parece-me que os varistores são especificados pela tensão instantânea e não pela tensão alternada (eficaz...etc). Desta forma, 230V x raiz_de_2 + 20% (pelo menos), dá 390V o que aponta para varistores de 400V pelo menos.

SC

almamater

Encontrei este tópico e neste momento tenho a mesma dúvida, ando à procura de varistor para 220V.. e sinceramente estou perdido com tanta designação.. acho que se usa o D471K (470V) (fonte) mas será mesmo?

Na altura de comprar escolho o D471K(470V) ou o D241K(240V) ou D221K(220V) ? ::)  Alguém me pode esclarecer sff?

O circuito a proteger é simples, trata-se disto: HLK-PM

Precisava de saber o valor correto para os nossos 220V..


KammutierSpule

Numa pesquisa rapida, encontrei que existe uma norma que regula a tensao domestica: EN 50160
E que nessa norma diz que se deve considerar flutuacoes acima de 10% do valor nominal
220 * 1.1 = 242VAC

Ver por exemplo aqui:
http://copperalliance.org.uk/uploads/2018/03/542-standard-en-50160-voltage-characteristics-in.pdf

Mas teras de ver melhor. O de 240V nao sei se serve ou nao.. ou se e' recomendado outro.

Para alem da tensao Vac, existem outros parametros como ja falei anteriormente. Dependendo da norma a que o equipamento pretende proteger, existe uns que aguentam picos maiores ou nao..

Podes tentar investigar equipamentos, que estejam bem documentados (no manual de intrucoeS) e ver que normas cumprem.. e descobrir que Varistor usam

jm_araujo

A tensão AC nominal em Portugal são 230V.

De varistors pouco sei para poder contribuir.

KammutierSpule

Pois estava a ver que depende de pais para pais
https://www.worldstandards.eu/electricity/plug-voltage-by-country/

Parece que o maximo e' 240VAC * 1.1 264VAC, penso que tenho visto usar Varistors de 275VAC