Quadro electricidade

Started by almamater, 04 de August de 2014, 13:18

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

almamater

Viva,

Normalmente o pessoal em casa tem o sistema monofásico, no meu caso tenho uma potência contratada de 3.45kVA, noutra residência tenho a mesma potência. Nesta casa o quadro estava sempre a disparar qdo se ligava uma máquina com outra coisa qualquer ou um ar condicionado, o electricista (não EDP) a uma dada altura fez alguma coisa no quadro e deixou de disparar, não foi preciso aumentar a potência contratada. Alguém sabe o que fazem para o quadro não estar sempre a disparar?

andlig

deve de ter aumentado os amperes dos disjuntores, mas isso a meu ver não é muito correto porque o mesmo está lá  para proteger a instalação, o disjuntor é selecionado conforme os condutores que são colocado.

Kristey

Desde que a potencia consumida não ultrapasse a potencia contratada, pode ser aumentado o valor dos disjuntores, mas normalmente dividim as cargas que estariam no mesmo circuito.

Não percebi qual o problema de aumentar so por si o disjuntor. Ate porque normalmente as instalações (actualmente), estão sobredimencionadas precisamente por causa disto. Ainda por cima numa habitação em que o minimo de certificação para a instalação eléctrica é 6.9kVA. Logo a instalação tem de estar preparada para esse consumo.